高压电缆截面的选择
高压电缆截面考虑热稳定校验时,截面该如何选择?请高手指教一下 你自己的问题回答了你的问题…… 贾行家 发表于 2018-12-3 20:38你自己的问题回答了你的问题……
很矛盾,师傅说不考虑这些,但是审图提出来了 18ban123 发表于 2018-12-4 14:22
很矛盾,师傅说不考虑这些,但是审图提出来了
一定是你截面明显偏小 一般说是按热稳定选截面,但是t你不知道,供电局调这个时间....
所以我们都是按经验选{:1_428:} x01oct 发表于 2018-12-4 14:34
一般说是按热稳定选截面,但是t你不知道,供电局调这个时间....
所以我们都是按经验选
求给个经验值啊,跪求 树欲静而风不止 发表于 2018-12-4 14:27
一定是你截面明显偏小
1600kVA出线柜高压电缆截面选的是3x70 各地供电部门有自己的规定。比如,有地方规定,最小3*240. 二点半太阳 发表于 2018-12-4 15:30
各地供电部门有自己的规定。比如,有地方规定,最小3*240.
最小3x240会不会太大了啊 18ban123 发表于 2018-12-4 15:00
1600kVA出线柜高压电缆截面选的是3x70
这个关系不大,要看此处的短路电流和分段时间 一般变压器额定电流小,电缆S取决于热稳定校验 变压器按速断保护,t取开关动作時间 查产品樣本,一般0.1至0.2 对快速断路器可取0.1s, 对中速断路器t可取0.15s