配电箱、配电柜,电气间、电井,配电间大小的确定
配电箱、配电柜规格怎么确定,箱子的大小不确定,井、间的大小又是怎么确定的?带领的师傅,常说1200*800,然后箱子600*600*200,里面的断路器个数不一样,箱子相同的倒是不少。感觉很混乱。求大师们解答一下。 这个没有严格的说明,只要能布开设备就行,箱子也可以定制,师傅说的是最小要求吧,宽度800不好再小了,建议给建筑提资前按师傅说的箱体尺寸先大体预布一下,差不了多少 这个只能靠经验了~~
而且现在的配电箱里面,各种监测系统多,通常尺寸都很大 确实乱,所以很多电井塞的满当当的 师傅常说1200*800,但是没有说为什么? 二点半太阳 发表于 2018-12-3 10:37
师傅常说1200*800,但是没有说为什么?
只是说大体估算一下 1305850287 发表于 2018-12-3 14:48
只是说大体估算一下
按照箱子大小 然后按照箱子之间的间距,箱子大小怎么算,就没细说 关键是箱柜数量和尺寸,挂墙安装箱子检修空间1米,落地安装配电柜检修空间1.5米,这不就确定了 井的大小按GB50352-2005的8.3.5 条及条文说明图示 电气间依据设备的多少,例如商场每层每防火分区设2m*3m电气间, 又如地下室每防火分区设电气间1mX3m(外开门检修) 配电室的布置参阅08D800-3--P113-116