swdswd 发表于 2018-12-1 16:34:19

产品标准应符合技术标准

swdswd 发表于 2018-12-1 16:38:42

以前是150+70应改为150+95了

swdswd 发表于 2018-12-1 16:41:13

,出图忙每次热稳计祘来不及

贾行家 发表于 2018-12-1 17:44:03

本帖最后由 贾行家 于 2018-12-1 20:16 编辑

150+95就是非标准规格,任何一本现行的GB国标电缆标准中,相线截面150对应的较小截面N或PE的标准截面都是70,所有现行的标准图集和设计手册也同样如此。怎么帖子里还有人强词夺理呢?莫名其妙!什么产品标准应满足技术标准,你引用的技术标准对么?你仔细研究过么?GB50054在95版中的PE线最小截面选择表中,曾经特别注明“当采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体”,但在2011现行版本中,取消了正文的这个注释,但同时也在条文说明中写明“当相导体截面比较大的情况下,表格数据偏于保守,按公式选择保护导体更合理”,你如果说产品标准的70截面不符合技术标准,不要拿表格说话,你自己计算出数据来说70的PE导体不满足按预期故障电流值对其的校验必须选95的,那叫依据,要拿计算数据说话,你算算吧,咱就按150相线70的PE线、从1600的变压器低压侧出线,咱来个极端的情况,流过PE线的故障电流不用按线路末端、就按变压器出口的接地故障电流算,够保守了吧?故障切除按断路器瞬动脱扣、考虑断路器固有动作时间和燃弧时间,这可以吧?你自己算算吧,70的够不够?你以为国标电缆的标准数值象部分审图师的审图意见一样,都是拍脑袋拍出来的?
页: 1 [2]
查看完整版本: 电缆有150+95这个规格么