lixingbao 发表于 2018-11-29 09:53:55

北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法

北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法 中规定住宅充电桩按100%预留,那计算变压器的时候是否需要按照全部充电车位来计算呢,另外快充和慢充比例是否有详细规定

x01oct 发表于 2018-11-29 11:26:14

快慢充没有比例要求
变压器不是设计人员算,是供电局算,北京的话,5万平米住宅设1个低基变配电室,至于充电桩,供电局才不管呢~~(真的,前几周才去过供电局咨询这个事情,现在乱的很)

x01oct 发表于 2018-11-29 11:27:16

去年,供电局是按18%的车位配置充电桩,kx=0.5来计算,要求电量算到高基变配电室里面去,今年改了,改到低基变配电室了,但是低基变配电室的容量没变。

zhenry 发表于 2018-11-29 14:29:50

楼主,这个文件已经失效了

lixingbao 发表于 2018-11-29 14:53:08

zhenry 发表于 2018-11-29 14:29
楼主,这个文件已经失效了

那有更新的文件吗

lixingbao 发表于 2018-11-29 14:54:25

x01oct 发表于 2018-11-29 11:26
快慢充没有比例要求
变压器不是设计人员算,是供电局算,北京的话,5万平米住宅设1个低基变配电室,至于充 ...

如果十万平米是否可以设一个低基,放四台变压器

zhenry 发表于 2018-11-29 17:30:19

lixingbao 发表于 2018-11-29 14:53
那有更新的文件吗

DB11_T 1455-2017 电动汽车充电基础设施规划设计标准 北京

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=119247

x01oct 发表于 2018-12-1 15:06:26

本帖最后由 x01oct 于 2018-12-1 15:16 编辑

lixingbao 发表于 2018-11-29 14:53
那有更新的文件吗
没有,这个文件失效以后,没有找到新发布的文件。
上面说的DB11/T 1455-2017确实是可以用的,但是两者之间有3个月的空白期,当时我这里没有找到对应执行的文件

x01oct 发表于 2018-12-1 15:07:28

lixingbao 发表于 2018-11-29 14:54
如果十万平米是否可以设一个低基,放四台变压器

北京,不可以。

每个低基2台变压器,只能这么做,但是可以两个低基贴临设置

swdswd 发表于 2018-12-2 10:58:01

应充分利用住宅变压器

swdswd 发表于 2018-12-2 10:59:57

多数慢充桩低谷时期充电

swdswd 发表于 2018-12-2 11:02:03

按发改委文件复费率收费