高压直配电动机的过电压保护
市政电网直接供电的10kV电动机防雷保护,以前看到是在10kV配电系统母线上加磁吹避雷器,并联一个0.5微法的电容。但目前几乎看不到这种做法了,是什么原因?
另外电动机中性点防雷保护,一直没见到过是怎么做的,具体如何实施的?
电机中性点可以加避雷器,这也是规范规定的,是不是做直配的越来越少了{:1_438:} hblfst 发表于 2018-11-21 10:36
电机中性点可以加避雷器,这也是规范规定的,是不是做直配的越来越少了
不会吧,大型空调机组就有10kV电动机,不做直配前面加隔离变压器?
中性点防雷,确实没见过谁做过,可能见得太少{:1_428:} TNS 发表于 2018-11-21 10:41
不会吧,大型空调机组就有10kV电动机,不做直配前面加隔离变压器?
中性点防雷,确实没见过谁做过,可能 ...
"9.9如直配电机的中性点能引出且未直接接地,应在中性点上装设旋转电机中性点阀式避雷器。"引自DL/T620 现在改名了:GBT 50064-2014 。不知道同仁们是不是关注这个规范,我是除了考试看了之外(考试还考了这个规范),其他时间没看过几次,应该好好学一下了。
页:
[1]