流碎日月 发表于 2018-11-20 10:42:22

消防喷淋泵大于多少KW采用降压启动呢?

1.一般功率较小采用全压启动,但是大于多少一般就采用降压启动了?有什么规范或者其他依据吗?
2.37KW可以采用全压吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-11-20 10:58:18

你的变压器多大?

树欲静而风不止 发表于 2018-11-20 11:12:45

规范只会规定启动需满足的母线压降和启动力矩,不会规定多大的电机必须软起

树欲静而风不止 发表于 2018-11-20 11:13:45

上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电供电变压器的容量的15%,这个可以参考

xuxizhong 发表于 2018-11-20 11:50:19

看变压器,一般我是超过30kW都做星三角。

流碎日月 发表于 2018-11-23 14:59:29

xuxizhong 发表于 2018-11-20 11:50
看变压器,一般我是超过30kW都做星三角。

嗯嗯,我原来也是大于30做降压启动,但是一直不清楚为什么

流碎日月 发表于 2018-11-23 15:01:39

树欲静而风不止 发表于 2018-11-20 11:13
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...

这么一算的话1250的变压器水泵一百多都可以采用全压启动吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-11-23 15:11:47

流碎日月 发表于 2018-11-23 15:01
这么一算的话1250的变压器水泵一百多都可以采用全压启动吗?

距离变压器远了不行,启动压降太大,近的可以