请问:1P+N的断路器,如果火线和零线接反,会有什么后果?
住宅照明回路用1P+N的断路器,N极无保护功能,N极可开断。产品表面上特意标明了N线端子,即使这样,检查时发现还有接反的,请问:如果火线和零线接反,会有什么后果?再问:如果是1P+N漏电断路器,如果火线和零线接反,又会怎样? 是否影响使用?怎样影响使用?若不否影响使用,为何要标N线端子? 正常情况下,单相设备,零线和火线流过的电流相同,所以,出现单相设备的过载、单相短路,接反的情况下,开关都能正常跳闸,不影响使用(但可能影响开关后面接线错误,如灯开关接在零线上) 但是,如果出现接地故障,这种情况就不行了,火线上没有保护,单相故障电流情况下,不会跳闸,所以就不行了。。。 所以就引出这个问题,1P+N漏电开关,其两种情况下,都是能跳闸的,所以,保护没有问题,只是担心开关后面跟着接错 同意5楼意见。