plainlife 发表于 2018-11-13 16:59:44

应急照明安全出口的设置的问题

地下车库,为了方便业主使用,开了两个通向车库的口,仅供平时使用,但不是车库某个防火分区的出入口(另有设置),是否能在该门上设安全出口灯,并往此疏散?

plainlife 发表于 2018-11-13 17:01:51

车库通向主楼,一种情况是可以直接进入消防前室,进入楼梯间;另一种情况是进入储藏室区域的疏散走道,走一段进入前室,再进入楼梯间

天道酬勤1 发表于 2018-11-13 18:53:49

第二种情况现在不算安全出口了吧,并且这种疏散问题我一般都是以建筑为准,他规定哪个口是疏散口那就设安全出口

plainlife 发表于 2018-11-13 18:56:30

我说的这两种情况建筑都不作为安全出口为前提

天道酬勤1 发表于 2018-11-13 20:27:58

我现在碰到的工程,上面是别墅,地下是大车库,建筑告知我说所有单体的通地下室的楼梯间均满足疏散要求,均作为火灾时安全疏散口,已经懵了,感觉四面八方都是出口,疏散指示反而不知怎么布置了。。。

wangbing_neu 发表于 2018-11-13 23:17:38

以建筑专业确定的疏散出口为准。

hbb1122 发表于 2018-11-14 08:48:29

个人认为,只要消防时不封闭,可以正常使用,就可以作为疏散出口用建筑的疏散出口会有疏散距离等要求,这个出口之所以没被用作建筑疏散出口,应该是因为不满足要求,但是他终究还是个出口,多一个 出口当然是好的

树欲静而风不止 发表于 2018-11-14 08:56:25

你那个出口有没有防火门隔开?

plainlife 发表于 2018-11-14 09:30:47

防火门是有的,其实纠结的是,虽然满足60米的疏散距离,但有的地方离出口四五十米,你旁边就有一个平时用的通向主楼(建筑不作为安全出口)的平时用的口,你怎么处理的问题

树欲静而风不止 发表于 2018-11-14 09:34:27

plainlife 发表于 2018-11-14 09:30
防火门是有的,其实纠结的是,虽然满足60米的疏散距离,但有的地方离出口四五十米,你旁边就有一个平时用的 ...

建筑为何不能作为疏散出口那?

plainlife 发表于 2018-11-14 09:46:16

建筑已有连个独立的安全出口了,这个主楼的楼梯是给储藏室防火分区用的,为了方便业主使用,增开了两个口

树欲静而风不止 发表于 2018-11-14 10:06:08

plainlife 发表于 2018-11-14 09:46
建筑已有连个独立的安全出口了,这个主楼的楼梯是给储藏室防火分区用的,为了方便业主使用,增开了两个口

个人认为:只要是能够从本防火分区逃离到安全地方,都可以增加出口灯具

plainlife 发表于 2018-11-14 10:13:07

指向车库另一个防火分区是不对的,但如果是主楼,就,,所以有的审图让加上