发电机出线开关是标配吗?

本帖最后由 azbe 于 2018-11-11 17:06 编辑

一般发电机都带有出线开关,这个应该是标配吧?要不然出线电缆短路,就没有任何保护。
今天施工单位说买的发电机没有保护开关,需要在后面的配电箱设总开关(我现在只有隔离开关)。
以后设计上是不是要写明发电机带总开关?

树欲静而风不止 发表于 2018-11-12 10:30:13

一台工程常用的600-800KW的发电机,其配套开关都得选1600A的框架断路器,发电机的小控制箱根本装不了,怎么给你配套

树欲静而风不止 发表于 2018-11-12 10:31:20

所以,近距离就得设置配电柜了