爱你大豆 发表于 2018-11-2 11:02:39

消防平面图中,声光报警器不宜与安全出口标志灯设置在同一面墙上?

消防平面图中,声光报警器不宜与安全出口标志灯设置在同一面墙上~关于这条大家都是如何执行?有的地方有侧墙还罢,想象一下一个厂房。。

x01oct 发表于 2018-11-2 11:18:19

没办法,只能错开放,反正是“不宜”

plainlife 发表于 2018-11-2 11:26:01

实在不行,你还可以吸顶{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2018-11-2 11:26:29

这种情况,离出口灯稍微远一点就行,不要有干扰

taianwx 发表于 2018-11-3 14:36:38

光警报闪眼吧{:1_438:}实在没有办法就隔远点

fly55555555 发表于 2018-11-6 21:18:04

注册消防工程师的教材上我记得好像是距离1.2m可以

zhouke 发表于 2018-11-7 13:59:35

规范指的是光报警,声光报警也要遵守此规定吗?

x01oct 发表于 2018-11-7 14:33:38

zhouke 发表于 2018-11-7 13:59
规范指的是光报警,声光报警也要遵守此规定吗?

光报警是声光报警的一部分

shuiyuexin 发表于 2018-11-7 17:14:40

如果实在没有办法避免,可以安装在一个墙上。验收规范有要求:光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。

shuiyuexin 发表于 2018-11-7 17:15:48

shuiyuexin 发表于 2018-11-7 17:14
如果实在没有办法避免,可以安装在一个墙上。验收规范有要求:光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面 ...

验收规范3.8.2

爱你大豆 发表于 2018-11-12 10:38:01

shuiyuexin 发表于 2018-11-7 17:14
如果实在没有办法避免,可以安装在一个墙上。验收规范有要求:光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面 ...

学习了 多谢~