rexcao 发表于 2018-11-2 10:45:12

室内地面安装灯具需要漏电保护吗?

因装饰需要,室内地面(非潮湿环境)需要安装装饰灯具,灯具配电回路需要漏电保护吗?有这方面的规范条文吗?

x01oct 发表于 2018-11-2 10:59:41

我理解,只要能被人轻易接触到的金属外壳,都应该做漏电保护

zhouke 发表于 2018-11-2 11:00:45

规范规定,室内地面安装的疏散指示灯具应由安全电压供电。

树欲静而风不止 发表于 2018-11-2 11:21:27

zhouke 发表于 2018-11-2 11:00
规范规定,室内地面安装的疏散指示灯具应由安全电压供电。

哪个规范?

树欲静而风不止 发表于 2018-11-2 11:22:17

没有规范规定吧。

树欲静而风不止 发表于 2018-11-2 11:23:28

规范只会要求:接地故障灵敏度达不到要求才上漏电保护

zhouke 发表于 2018-11-2 14:03:52

树欲静而风不止 发表于 2018-11-2 11:22
没有规范规定吧。

好像是GB17945.

rexcao 发表于 2018-11-2 14:51:04

《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.13条能满足,《 剩余电流动作保护装置安装和运行》GBT 13955-2017第4.4.1条和其他的设计手册,都没有找到室内干燥场所地面安装灯具(非消防)需要漏电保护的条文或措施,哪位找到条文可否分享一下?

zhouke 发表于 2018-11-2 14:51:28

GB17945-2010/6.2.1

rexcao 发表于 2018-11-2 15:08:49

zhouke 发表于 2018-11-2 14:51
GB17945-2010/6.2.1

这个是对消防灯具的规定,我说的是非消防的灯具室内干燥场所地面安装。

zhouke 发表于 2018-11-2 15:36:44

室内干燥场所地面也可能出现有水的情况,同样存在触电危险。按道理非消防的灯具室内干燥场所地面安装应采用安全电压,或采取漏电保护。

taianwx 发表于 2018-11-3 14:46:09

同意二楼意见,就一个漏保的事,增加不了多少造价,地面的易破损,加个保险,没必要纠结

rainmen_73 发表于 2018-11-3 15:32:31

x01oct 发表于 2018-11-2 10:59
我理解,只要能被人轻易接触到的金属外壳,都应该做漏电保护

过电流保护作为接地故障保护灵敏度足够时就不必

x01oct 发表于 2018-11-3 15:45:58

rainmen_73 发表于 2018-11-3 15:32
过电流保护作为接地故障保护灵敏度足够时就不必

嗯,有道理。

但是家里插座过电流保护作为接地故障保护灵敏度肯定够,也要加RCD,说明RCD更可靠。
换一个角度来讲,有时间去校验每一条回路的灵敏度?还不如直接加RCD来的更安全、更省事。

rainmen_73 发表于 2018-11-4 14:46:01

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-11-4 14:48 编辑

x01oct 发表于 2018-11-3 15:45
嗯,有道理。

但是家里插座过电流保护作为接地故障保护灵敏度肯定够,也要加RCD,说明RCD更可靠。

插座是考虑接移动设备。TT系统终端回路也都应设RCD;这些规范都有明确要求的。另外住户内属于非专业人士维护场所,提高保护要求也是合理的。RCD保护更灵敏但不是更可靠,概念要清楚。TN系统要校验灵敏度可以直接查表确定,配四手册或施耐德技术手册都有。也很方便。