1305850287 发表于 2018-10-26 14:42:10

疏散指示

每一单相回路不超过16A25个灯具,疏散指示灯也应如此么?

天道酬勤1 发表于 2018-10-26 15:33:08

疏散指示灯一般很容易就满足这一条吧

1305850287 发表于 2018-10-27 12:50:34

天道酬勤1 发表于 2018-10-26 15:33
疏散指示灯一般很容易就满足这一条吧

18层的住宅楼,每层有两个,如果只用一个回路的话,数量就超了。但是,疏散指示灯功率又那么小。

天道酬勤1 发表于 2018-10-28 13:27:27

1305850287 发表于 2018-10-27 12:50
18层的住宅楼,每层有两个,如果只用一个回路的话,数量就超了。但是,疏散指示灯功率又那么小。

这种情况下,我一般会设两个回路

树欲静而风不止 发表于 2018-10-29 09:12:36

应该也要满足,可以减少故障面

wangguichao66 发表于 2018-10-29 15:24:39

本帖最后由 wangguichao66 于 2018-10-29 15:27 编辑

民规的16A25个光源(民规的条文解释是25个灯具,两个地方不一致)是针对普通照明的。
对应急照明,第三版《照明设计手册》p459的要求是:每个应急供电回路所接到灯具数量不宜大于64个,回路电流还是不应大于16A(采用非安全电压时)。
相对来说,第三版《照明设计手册》的要求更合理。

taianwx 发表于 2018-10-29 16:09:47

规范未修改之前还是按规范稳妥些,设计依据里又不会写某某手册

树欲静而风不止 发表于 2018-10-30 08:50:54

wangguichao66 发表于 2018-10-29 15:24
民规的16A25个光源(民规的条文解释是25个灯具,两个地方不一致)是针对普通照明的。
对应急照明,第三版 ...

64个,感觉故障面大了点

wenqi3276 发表于 2018-10-31 11:13:19

好像是不超过20个,不记得哪个规范了{:1_437:}{:1_428:}