防静电接地问题
最近遇到一个项目,审图要求防静电接地,采用屏蔽电缆丛MEB引出后,在弱电井内设置接地干线,并在每层设置端子箱,再通过铜排在各层房间内敷设一圈铜排,在室内适当位置设置防静电接地端子箱,楼层端子箱至房间内铜排也需采用屏蔽电缆。请教各位大神,采用屏蔽电缆是否有必要,理由是什么呢?
PE线都未要求用屏蔽线,为何防静电的还要? GB50611-2010 电子工程防静电设计规范 6.0.8和6.0.9条
所以,穿金属管时,可以不采用屏蔽电缆 估计是电子工程的才要屏蔽,其他场所的防静电应该不用屏蔽 防止干扰 感谢各位!!!!!!! x01oct 发表于 2018-10-25 13:32
非常感谢,还能请问一下,此MEB和防雷接地MEB应该非同一个吧? 心中有佛 发表于 2018-11-22 08:30
非常感谢,还能请问一下,此MEB和防雷接地MEB应该非同一个吧?
应该是共地。 心中有佛 发表于 2018-11-22 08:30
非常感谢,还能请问一下,此MEB和防雷接地MEB应该非同一个吧?
不同规范不同说法,有要共用的,有要不共用的