kawenganet 发表于 2018-10-18 12:08:57

建筑占地的一半设置了地下室时,防雷接地该如何设计

一个厂房,地下室只占整个建筑平面的一部分,用作设备用房(发电机房、低压配电、变压器房、水泵房),首层是大空间的厂房,有电梯和开关站还有消防控制室需要接地(均不在地下室范围内),测试端子也是在首层
问题:接地线设置的方式该怎么选择:

1.仅地下室设置。
2.地下室设置,首层非地下室投影部分设置,由柱内主钢筋连接。
3.首层和地下室均设置。

不知道该怎么做了


.P.atient 发表于 2018-10-18 13:17:54

利用地下室和首层非地下室部分的结构基础接地。不同标高基础利用结构钢筋连接。

kawenganet 发表于 2018-10-18 14:26:07

.P.atient 发表于 2018-10-18 13:17
利用地下室和首层非地下室部分的结构基础接地。不同标高基础利用结构钢筋连接。

我一开始也是这么做的,总工说不要那么复杂,地下室和整个首层都做基础接地,也就是上面说的3

树欲静而风不止 发表于 2018-10-18 14:41:04

地下室和整个首层都做基础接地,接地面积最大

kawenganet 发表于 2018-10-18 16:37:04

树欲静而风不止 发表于 2018-10-18 14:41
地下室和整个首层都做基础接地,接地面积最大

意思是按总工说的,首层和地下室全部都做基础接地

树欲静而风不止 发表于 2018-10-18 16:56:48

kawenganet 发表于 2018-10-18 16:37
意思是按总工说的,首层和地下室全部都做基础接地

是的,这样接地效果应该最好

kawenganet 发表于 2018-10-18 20:57:30

树欲静而风不止 发表于 2018-10-18 16:56
是的,这样接地效果应该最好

好的谢谢..

x01oct 发表于 2018-10-19 07:56:41

首层和地下室?重叠的部分如何处理?

地下室+首层非地下室部分不就行了么~~

gunflower 发表于 2018-10-19 09:40:34

我觉得2和3的方法不是一样的吗?最后都是两部分的基础相加起来。