renxiaobai 发表于 2018-10-11 15:07:44

挡烟垂壁和防火卷帘

想问一下:1、防火卷帘和挡烟垂壁是一回事吗?
2、不在疏散通道的防火卷帘也要在两侧设专用感温探测器吗?

3、防火卷帘要接入报警联动总线,如图的系统图不对吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:12:35

防火卷帘和挡烟垂壁是两回事

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:16:02

不在疏散通道的防火卷帘不需要在两侧设专用感温探测器

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:20:47

防火卷帘要接入报警联动总线

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:25:47

系统图中,排烟口接入也要画出I/O模块

renxiaobai 发表于 2018-10-11 16:10:39

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:20
防火卷帘要接入报警联动总线

这样算是在联动总线吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 16:23:40

renxiaobai 发表于 2018-10-11 16:10
这样算是在联动总线吗?

没有看见呀

renxiaobai 发表于 2018-10-11 16:51:28

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 16:23
没有看见呀

这样能看见吗

renxiaobai 发表于 2018-10-11 16:53:46

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 16:23
没有看见呀

不知道为什么,图上传不了

renxiaobai 发表于 2018-10-12 10:09:10

树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:16
不在疏散通道的防火卷帘不需要在两侧设专用感温探测器

挡烟垂壁两侧也要设专用感温探测器吗

x01oct 发表于 2018-10-12 10:30:42

挡烟垂壁是分隔防烟分区的,防火卷帘是分隔防火分区的,防烟分区的面积远小于防火分区。

我还是坚持我的观点,挡烟垂壁尽量做固定式的,不要电控,很麻烦。

挡烟垂壁的联动控制间50116的13页 4.5.1.2条:两只独立感烟

renxiaobai 发表于 2018-10-12 10:43:36

x01oct 发表于 2018-10-12 10:30
挡烟垂壁是分隔防烟分区的,防火卷帘是分隔防火分区的,防烟分区的面积远小于防火分区。

我还是坚持我的 ...

固定挡烟垂壁也需要联动控制吗

x01oct 发表于 2018-10-12 13:24:15

renxiaobai 发表于 2018-10-12 10:43
固定挡烟垂壁也需要联动控制吗

当然不需要,都是固定了,动啥?

renxiaobai 发表于 2018-10-12 14:11:22

x01oct 发表于 2018-10-12 13:24
当然不需要,都是固定了,动啥?

但是上次审图让把电控加上我就有点绕晕了

x01oct 发表于 2018-10-12 15:20:16

renxiaobai 发表于 2018-10-12 14:11
但是上次审图让把电控加上我就有点绕晕了

那先要确认到底是电动挡烟垂壁,还是固定挡烟垂壁。如果是前者,需要加电控;如果是后者,当然不需要加电控。