renxiaobai 发表于 2018-10-10 10:50:52

钢结构防雷设计

请问钢结构建筑的防雷怎么做啊,审图说引下线未按钢结构建筑进行设计,到底要怎么做呀,请大神指教

树欲静而风不止 发表于 2018-10-10 11:09:09

钢结构,自然利用钢柱做引下线了

chipy 发表于 2018-10-10 11:12:40

钢柱最好的引下线...注意与基础连接就好了.

renxiaobai 发表于 2018-10-10 13:42:38

树欲静而风不止 发表于 2018-10-10 11:09
钢结构,自然利用钢柱做引下线了

是说明做的不对吗,

renxiaobai 发表于 2018-10-10 13:44:42

chipy 发表于 2018-10-10 11:12
钢柱最好的引下线...注意与基础连接就好了.

这个在平面图上要怎么弄呀

.P.atient 发表于 2018-10-10 14:13:17

钢结构钢柱就是H型或工字形钢柱,里面没有额外的钢筋了,说明利用钢柱做引下线就行了

树欲静而风不止 发表于 2018-10-10 14:35:21

renxiaobai 发表于 2018-10-10 13:42
是说明做的不对吗,

楼主可以参考标准图集的说法

linjianming 发表于 2018-10-10 15:53:56

要你明确说明利用钢柱做引下线了

x01oct 发表于 2018-10-10 20:32:34

renxiaobai 发表于 2018-10-10 13:42
是说明做的不对吗,

你说明是用的钢筋混凝土的说明“利用柱内主筋”,钢结构柱哪儿来的主筋???就是利用钢结构柱本身作为引下线~~