挡烟垂壁和排烟口就地控制按钮应该谁来画
如题,是我们电气专业画,还是暖通专业画?暖通肯定会推给电气的。。。 我们这审图说电气做 是电画~~如果有的话~~
挡烟垂壁不建议电控,应用固定式的。
排烟口的话,那个拉线口确实电图上没有,我一般都是写说明,排烟口电图上会有。 暖通和电气都画上,一定要把暖通给拽进来一起画,谁叫他们的规范乱写电气专业的规定呢{:1_428:} x01oct 发表于 2018-10-8 20:08
是电画~~如果有的话~~
挡烟垂壁不建议电控,应用固定式的。
挡烟垂壁不建议电控,应用固定式的
这是为何? rexcao 发表于 2018-10-9 08:30
暖通和电气都画上,一定要把暖通给拽进来一起画,谁叫他们的规范乱写电气专业的规定呢
嗯,我也是画了这么多年之后,突然发现明明是暖通规范上的东西,凭啥电气画? 树欲静而风不止 发表于 2018-10-9 09:02
挡烟垂壁不建议电控,应用固定式的
这是为何?
防烟分区面积较小500平米(地下室不宜300平米,以前是这样的,不知道新规范改没改),所以防烟分区的数量会很多,电控既没有必要也很麻烦,采用固定挡烟垂壁:由非燃材料制作,如钢板、夹丝玻璃、钢化玻璃等,不影响性能和美观,也可靠很多。
如果采用电控,需要应由烟感探测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。太麻烦~~
有可靠的,为啥要用既麻烦又不一定可靠的呢?
这是我的想法,也是我这里暖通专业、建筑专业的想法,所以我工作这些年,没做过一个电控的挡烟垂壁
本帖最后由 x01oct 于 2018-10-9 09:48 编辑
hbb1122 发表于 2018-10-9 09:17
嗯,我也是画了这么多年之后,突然发现明明是暖通规范上的东西,凭啥电气画?
这跟在谁的规范上没关系,通常理解,与电相关,就是电画。(电气注册考试还考疏散距离和防火分区面积呢,这找谁说理去~~{:1_410:}~~)
所以,几乎所有专业(结构除外)都在给电加工作量,却没有分产值给电~~
还好电梯是建筑画,我都不敢提说电梯控制面板电专业还不画呢,我怕我一说,就增加到电图上了~~{:1_428:}~~
还有不少甲方给我打电话问电梯怎么选,我回答去找建筑,他们会反问我电梯不是用电的么?
我只好继续反问他们,风机水泵也是用电的,这不也是水暖来选么~~
x01oct 发表于 2018-10-9 09:46
这跟在谁的规范上没关系,通常理解,与电相关,就是电画。(电气注册考试还考疏散距离和防火分区面积呢, ...
我并不这么认为,并不是与电相关,就是电画,正如你说,风机水泵也是用电的,而是水暖来定,因为这本来就是需要水暖设计的,我们电气专业只是要让他们运行起来,满足他们的运行要求,就比如建筑画个手盆,水专业就需要让他有水,而排烟口手动执行机构在哪,本来就是暖通专业定,暖通专业画,就算我们画,其实也只是画出里面的电气控制,就是线缆,而这些实际上都是厂家来安装实现,没什么我们设计院电气专业的事儿~~不过,现在大多数连我们电气人自己都觉得应该我们画,所以。。。哎。。。 hbb1122 发表于 2018-10-9 10:13
我并不这么认为,并不是与电相关,就是电画,正如你说,风机水泵也是用电的,而是水暖来定,因为这本来就 ...
所以我写“通常理解”~~而没有写“我理解”~~{:1_428:} 根据以往经验,需要电控的按钮,电气专业应该体现
但这两个的控制按钮是电控吗?
起码排烟口的控制按钮不是新东西,没有电控 我们这里画室内装修的那个工程师,只要一碰到挡烟垂壁,就让我改成电动的,说层高不够,blabla~ 我都是把按钮画到位的。
排烟口的按钮没画过也。。。这个按钮是不是从常闭排烟口的那个24V模块直接拉线呢? 假设一台设备的电控箱是随工艺专业主设备配供的,那么在主设备的采购规范书中,对于电控柜部分的技术要求,是由谁提出呢?是工艺专业还是电控专业?再细一点,电控箱的功能该谁提? handone 发表于 2018-10-15 14:30
假设一台设备的电控箱是随工艺专业主设备配供的,那么在主设备的采购规范书中,对于电控柜部分的技术要求, ...
电控箱的控制要求当然是依据被控设备的控制要求,被控设备是谁设计的,就是谁来提。