chipy 发表于 2018-10-8 16:15:10

啥是人工照明?

如下图,我认为人工照明是手动控制的照明..在住宅的电梯厅设了人工照明,结果被提了强条,说不符合这条的节能措施

chipy 发表于 2018-10-8 16:16:30

设置人工照明,采用节能灯具,不符合后面的节能控制措施么?

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 16:39:47

楼主的节能灯具采用何种控制方式?

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 16:40:21

这一条,不应该再提了

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 16:40:51

答:新版国标《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.5条,对于人工照明装置只强调“应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。”不再要求一定要采用的节能自熄开关控制;同理《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011也持同样的观点。在住宅电气工程中,采用节能自熄开关对一些人流稀少,且不需长期停留的场所是 一种简单、有效的节能控制措施,应优先考虑使用。现规范,对于照明控制采用单灯控制、双控控制、集中的定时控制等,也认可是节能的技术措施,因此今后在施工图审查时,可不再仅以是否采用节能自熄开关来判定该工程能否满足节能控制的要求。现规范对于电梯厅的照明,也可以采用节能的自熄开关控制方式。

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 16:41:15

以上是江苏图审机构的答疑

chipy 发表于 2018-10-8 17:09:36

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 16:39
楼主的节能灯具采用何种控制方式?

我直接用翘板开关控制..我理解这里的人工照明,是手动控制.

chipy 发表于 2018-10-8 17:11:49

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 16:40
这一条,不应该再提了

电梯厅有摄像头,部分灯具要常亮..如果节能自熄 摄像头很多时候用不了.

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 17:16:26

chipy 发表于 2018-10-8 17:11
电梯厅有摄像头,部分灯具要常亮..如果节能自熄 摄像头很多时候用不了.

以我的理解,住宅楼梯间必须采用自息开关,电梯厅没有必要,谁等电梯时还得不停咳嗽{:1_428:}

chipy 发表于 2018-10-8 19:33:49

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 17:16
以我的理解,住宅楼梯间必须采用自息开关,电梯厅没有必要,谁等电梯时还得不停咳嗽

是的,楼梯平时没人走,使必须节能自熄,我说的电梯厅,电梯厅平时觉得还需要常亮的,毕竟有摄像头.

chipy 发表于 2018-10-8 19:35:10

树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 17:16
以我的理解,住宅楼梯间必须采用自息开关,电梯厅没有必要,谁等电梯时还得不停咳嗽

这条条文我最疑惑 人工照明 什么意思? 手动控制么?
还是黑体字..

x01oct 发表于 2018-10-8 20:03:25

chipy 发表于 2018-10-8 19:35
这条条文我最疑惑 人工照明 什么意思? 手动控制么?
还是黑体字..

跑偏了~~人工照明应该对应自然采光吧~~

所有电光源,都算人工照明

chipy 发表于 2018-10-8 21:09:17

x01oct 发表于 2018-10-8 20:03
跑偏了~~人工照明应该对应自然采光吧~~

所有电光源,都算人工照明

有道理,原来我一直理解错了...

rainmen_73 发表于 2018-10-9 10:00:55

x01oct 发表于 2018-10-8 20:03
跑偏了~~人工照明应该对应自然采光吧~~

所有电光源,都算人工照明
这么一个基本概念居然这么多电气从业人员没搞清楚{:1_424:}

zhouke 发表于 2018-10-9 12:05:55

住宅的电梯厅等公共场所的照明若采用翘板开关控制便会形成长明灯,不仅不节能,而且灯具易损坏,尤其晚上电压偏高灯具损坏的更快。电梯厅有人时摄像头方有意义,可选用感应开关或感应灯。
页: [1] 2
查看完整版本: 啥是人工照明?